Hoy, en la tarde, reventó un calefón que mostró realmente lo que puede 
pasar cuando los calefones no son construidos, armados con buenos 
elementos de seguridad y bien mantenidos, pueden provocar el daño de una 
bomba.
La noticias, ya en los informativos, en este caso de canal    TV canal 10 :


    "8/11/2012 21:04


  Explosión de calefón destruyó apartamento en Punta Carretas

Una mujer se salvó de milagro. Tiró abajo paredes, rompió vidrios y 
destrozó todo. Falló el termostato y la válvula de seguridad.

 

Ocurrió en Coronel Mora y Gregorio Suárez, en horas de la tarde. Explotó 
un calefón de 60 litros en el baño y destrozó un apartamento y provocó 
importantes daños en otro.

Una mujer estaba sentada en el living, los vidrios y los objetos de su 
hogar volaron a su alrededor, pero no sufrió lesiones.

El vocero de Bomberos, Leandro Palomeque, explicó a Subrayado lo que 
ocurrió. Falló el termostato y la válvula de seguridad del calefón".


Esta es una buena oportunidad, para que quede claro,  que Dios viste la 
"celeste", pero no siempre, se la tiene  que sacar para lavarla.
Había comentado que me alarmaban que algunos calefones con sello de 
noimas y de laboratorios, no resisten un examen de calidad del cableado 
(que aunque tenga buenos termostatos, de marcha y de seguridad, estos 
pueden ser eliminados por una puesta a tierra o un cortocircuito, ya que 
los cables al quemarse sus aislaciones, quedan al "desnudo".
Todo calefón tiene varios elementos de seguridad: 1 termostato regulable 
que prende y apaga, un segundo termostato fijo en su temperatura máxima 
de corte, por si falla el primero y que si "salta" (apaga el calefón), 
se puede "rearmar" con un "botón" rojo (esto ya está indicando la 
posibilidad de que vuelva a fallar el primer termostato, por lo que hay 
que analizar muy bien si lo "rearmamos" (se necesita un técnico si uno 
no tiene el conocimiento suficiente, quién decidirá si hay que cambiar 
el primer termostato de control). Si el calefón no "apaga" su 
resistencia (por fallos en ambos termostatos, por corto circuito, puesta 
a  tierra o una "chambonada" (hecha por algún "comedido" o chambón). Si 
la temperatura sube por encima de los 100ºC hasta llegar a una a 
temperatura cuya presión de vapor  supera la presión de la alimentación, 
la presión que se genera adentro del calefón (primero hidráulica por 
dilatación si no queda una cámara de aire en la partte superior para 
"absorver" la dilatación del agua, esta presión puede resultar 
increible, pero si la temperatura no supera la presión de vapor para 
igualar a la de línea, solo raja el calefón y pierde, pero tenemos más 
de un mecanismo para que esto no ocurra (primero, como dijimos la parte 
superior del calefón que tiene una cámara de aire para absorver la 
dilatación, segundo hay una válvula de alivio que alivia la presión 
hacia fuera por una pequeña descarga adosada la una de las conexiones, 
pero tercero la válvula de "retención" de entrada de agua (que impide 
que en condiciones normales no retroceda el agua caliente al  dilatar, 
tiene otra pequeña válvula  "que cierra cargada por un resorte" (que 
permite que descargue el agua caliente hacia la cañería de entrada de 
agua fría, por eso los calefones no deben instalarse con válvula que 
actuén comol las válvulas de retención (como la válvulas de "cuerito", o 
sea que solo estará cerrada esta válvula si expresamente la cerramos, 
pero el calefón "apagado" si la cerramos). Si el calefón aumenta su 
presión por calor, o sea la temperatura va aumentando por encima de los 
100ºC, presión de vapor generada de vapor saturado subirá tan alto como 
suba esta temperatura (aquí la explosión es con expansión del vapor y 
del agua sobrecalentada, que al explotar el calefón la fuerza mayor lo 
hace  la presión sobre las paredes del confinamiento del calefón, hasta 
si la banderola del baño se cierra con la explosión aumenta la presión 
ambiental sobre una gran superficie, como ser la paredes, techos y pisos 
(e aquí un ejemplo con este calefón). Para protegernos de la 
sobrepresión en el interior  de calefón tenemos lo que dijimos antes, 
una válvula cargada por resorte en contraposición de la válvula de 
retención permitiendo la sobre presión se descarga a la propia cañeria 
de entrada (si no cometimos el error de cerrar la válvula de entrada de 
agua y dejamos el calefón "prendido"), hay una válvula de alivio 
(cargada por resorte que descarga al ambiente, cuyo problema principal 
es que se puede "incrustar", tapándose o "engripandose por óxidos, de 
allí más cambiar el calefón o esta válvula cada tanto tiempo, según la 
calidad del agua, las de pozo son "terribles", se deben usar 
"termofones", que son abierto a la ducha permanentemente, lo que si 
levanta presión sale por la "roseta", los calefones tienen válvulas del 
lado de agua caliente, por lo que quedan herméticos salvo por las 
"pretecciones", hay una tercer elemento de seguridad que es un "tapón 
fusible", que funde y deja escapar el agua presurizada en exceso, el 
problema que estos "tapones fusibles" también se pueden, en algunos 
tipos "incrustarse" (o cambiar su temperatura de fusión por ser 
aleaciones no muy estables, el estaño puro funde recién a los 230ºC, lo 
que no sirve, solo se usa en calderas, ya que la aleacciones no eran 
seguras su temperatura de fusión, y tando el elemento fusible como 
taparse su salida de descarga (otro motivo para cambiar cada tanto, 
aunque hay "elementos fusibles" que desactivan la "corriente eléctrica", 
según sea la marca u origen. Cuando compramos un calefón de tanque de 
cobre, si esperamos que el calefón "pierda" para cambiar los elementos 
de seguridad, cables, etc., puede ser que como el mismo dure mucho 
tiempo sin "romperse" el tanque, como no hacemos mantenimiento, corremos 
el riesgo   que pase mucho tiempo antes de que se haga algo que renueve 
los elementos de control. Los calefones de "hierro" (generalmetne 
vitrificados internamente", si bien duran menos, esto obliga al cambio 
en menos tiempo y con esto la renovación de los elementos que tienen que 
ver con la seguridad).
Hace años fuí  a un organismo de los que dan "el sello" de norma, que 
para mí no me da seguridad si no se inspecciona seguido el respeto del 
sello, como en la calderas de vapor, puede llegar a ser muy peligroso. 
Llevé hasta varias fotos del desastre que eran estos calefones, y saben 
que me contestaron: "no se preocupe Thomasset, vamos a exigir que los 
calefones aumenten la prueba hidráulica", lo quedé mirando y le dije 
:"preferiría que los calefones sean probados a menor presión y si fueran 
de papel, mejor, ya que si quiero hacer una bomba, lo importante es que 
tenga una buena pared" (se imagina que las granadas de papel, solo 
queman, no tiran metralla y no explotán tan fuerte que cuando están en 
un recipiente de "fundición" ranurado para fraccionar. Realmente, me fuí 
y tiré la fotos, y traté de olvidar en que planeta estamos.

Lamento toda esta cháchara, puede que alguien la tenga más clara que yo 
y lo pueda explicar mejor, pero peor es nada, ya que por lo general se 
desprecia el peligro de "tener  una bomba en casa": un calefón.....


Saludos